Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки: 

Сканер ШК Eclipse MS5145 LS USB в USB Serial Emulation. Спасите, помогите

Я
   Windyhead
 
03.09.18 - 12:06
Никогда не думал что нарвусь на подобное, так как за свой опыт  настроил и подключил как минимум пол тысячи сканеров ШК.

Немного вводной инфы:
Имеем выше упомянутые сканеры ШК, перевожу их в режим USB Serial Emulation, ставлю драйвера, все ок, сканер определяется в контроллерах USB как "Honeywell Biderectional Device" и появляется COM порт "Honeywell Biderectional Device (COM#)"
Тоже самое происходит еще на трех компьютерах и никаких проблем (Операционки Win8 и Win10) , параллельно стоят атоловские дрова с ККМ.

Итак проблема:
1) Есть около 8 компов с Win10 на которых никак не удается настроить. Сканер определяется как "Honeywell Biderectional Device" и на этом все, COM порт не появляется. Винда сообщает что устройство работает нормально.
Грешил на атоловские драйвера ККМ так как они тоэже пробрасывают виртуальные com порты но удаление драйверов и физическое отключение кассы эффекта не дало.

2) Есть около 5 компов c Windows7 х64 на которых сканера в эмуляции com вообще отказываются устанавливаться, т.е. как будто бы не походят драйвера.

На всех ПК установлены последние обновления ОС и все остальное оборудование работает исправно.

Драйвера которые использовал для сканеров
HSM_USB_Serial_Driver_r1.12
HSM_USB_Serial_Driver_v1.9

Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет как решить.
 
 
   Windyhead
 
1 - 03.09.18 - 12:12
может кто хотябы  драйверок под win7 x64 подкинет работающий
   Windyhead
 
2 - 03.09.18 - 13:17
ап
   big
 
3 - 03.09.18 - 14:06
А если с ними работать в режиме эмуляции клавиатуры? Или это принципиально - виртуальный компорт?
   bplmeddy
 
4 - 03.09.18 - 14:09
(2) Если не получается "подружить" через СОМ, можно попробовать работать через эмуляцию клавиатуры, с программированием префикса на самом сканере.
   ivanov-i-i
 
5 - 03.09.18 - 14:20
(1) Посмотри здесь https://yadi.sk/d/5iTu6Jg83aoiQy Мне чаще всего помогал 3.4.8
   Windyhead
 
6 - 03.09.18 - 15:42
(3)(4) Режим эмуляции COM порта принципиален, так как еще имеются кардридеры висящие на клавиатуре
   Windyhead
 
7 - 03.09.18 - 15:48
(5) Спасибо, попробую
   Air777
 
8 - 03.09.18 - 16:08
Используй режим эмулцию в режиме UNIDIR... и соотв драйвера. И будет тебе счастье.
   Windyhead
 
9 - 03.09.18 - 16:51
(8) а можно по подробнее? а то первый раз слышу про такое
   big
 
10 - 04.09.18 - 04:55
(6) Одно другому не мешает от слова "абсолютно"
 
 Рекламное место пустует
   Windyhead
 
11 - 04.09.18 - 08:50
(10) Если подключить и сканер и кардридер через "Клавиатура" то 1с при подключении оборудования выдаст ошибку что порт занят.
Каким образом у вас одно другому не мешает?

Если подключить в оборудовании только сканер, то при работе с кардридером в 1с приходят сообщения как от сканера ШК который подключен в оборудовании и наоборот...
   МимохожийОднако
 
12 - 04.09.18 - 08:53
(11) Иногда для разделения сигналов от разного оборудования используют префиксы. Кардридеры по-другому не подключить?
   Windyhead
 
13 - 04.09.18 - 09:28
(12) к сожалению нет, кардридеры без поддержки vcom.
Перфиксы меня врятли спасут, сообщение в 1С придет все равно как от первого подключенного оборудования.

максимум что я смогу с префиксами это понять назначение данных. или я ошибаюсь?
   big
 
14 - 04.09.18 - 09:31
(11) Для это используются суффиксы. Все сканеры и ридеры работают через USB в режиме эмуляции клавиатуры, соответственно ставим на каждое устройство свой суффикс и вопрос закрыт.

(13) Я не в курсе драйверов 1С, ибо не пользуюсь ими априори. Скорее всего он тупо не умеет работать с несколькими устройствами. Атоловский работает без нареканий
   Windyhead
 
15 - 04.09.18 - 10:05
(14) так даже на атоловских драйверах, 1С не сможет подключить 2 устройства на один порт
   big
 
16 - 04.09.18 - 10:20
(15) Вот ошибаетесь, уважаемый )))  Хотя... возможно мы о разных 1с говорим, ибо обработчики событий у нас с вами могут быть разными.

Сканер ШК, картридер, клавиатура, проксимити-считыватель - всё  работает одновременно. Только считыватель на СОМ-порту, остальное на эмуляции клавиатуры.

з.ы.  но это на клюшках. Возможно, что в "кошерной" 8-ке это сделать сложнее )
   Сияющий в темноте
 
17 - 04.09.18 - 11:14
Для некоторых сканеров читаем штрихкод Unidirectional serial,и ставим другой драйвер 

А по сути,картридеру один префикс,а сканеру другой,и если драйвера от Атола,то прекрасно работает,и можно несколько сканеров подключить,например двумерный для чтения скидочных кодов с телефона.

если порт не появляется,то в системе попробовать явно переставить драйвер,чтобы он поставил все,а не только юсб фильтр
   Windyhead
 
18 - 04.09.18 - 13:41
(16) Я про 1с 8.3  УТ 11 и типовую Библиотеку Подключаемого Оборудования.
Так то конечно, можно перепахать код и делить по префиксам- суффиксам источник сообщения уже в 1С, но хотелось без изврата, тем более с переводом сканеров  в USB Serial Emulation никогда не встречал проблем
   runuts
 
19 - 04.09.18 - 15:16
надо шёлкать настроечный ШК
"Enable Uni-Directional USB Serial Emulation mode"
вместо Biderectional 

http://www.metrologic.ru/index.php/faq.html

также можно попробовать поставить драйвера v3.5
https://aidc.honeywell.com/en-US/resources/Pages/download.aspx?pid=3780
   Windyhead
 
20 - 04.09.18 - 15:34
(19) Эх теперь бы найти эти управляющие ШК , так как те что удалось накопать содержат только USB Serial Emulation (а он переводит  Bidirectional)
Админы что закупали сканера около 20 штук, клянутся, что ни одной инструкции ни в одной коробке не было ((
   Windyhead
 
21 - 04.09.18 - 17:33
сам себе отвечу, здесь мануал с ШК настроек http://www.metrologic.ru/upload/User_Guides/UG_MetroSelect_feb11_eng.pdf

ато на сайте honeywell ничего не дает скачать
   Kigo_Kigo
 
22 - 04.09.18 - 18:01
Была такая хрень, сканеры не входили в режим эмуляции, пользовался не тем мануалом и штрихкодами перевода сканера, нашел рабочие, но какие не подскажу, на точках респечатанные лежат, с грифом -"ШК рабочие"
   Windyhead
 
23 - 05.09.18 - 08:01
(22) Помог мануал по ссылке из (21) и перевод в Uni-Directional, драйвера поставил HSM 3.4.8
Всем огромное спасибо
   Сияющий в темноте
 
24 - 05.09.18 - 11:40
К оптовой партии сканеров иногда идет одна бумажка или файл на сайте продавца,и самое печальное,что у медовохорошего для каждой версии сканера свои коды.



Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.