Имя: Пароль:
 
LIFE
ЗОЖ
OFF: И снова про кондеи
0 korolar
 
01.08.18
09:21
Подскажите правильное решение системы охлаждения и вентиляции квартиры.
Требование: приток воздуха, как при открытом окне, фильтрация до уровня запахов, охлаждение притока на -10 гр. от уличной темпиратуры, безшумность, регулирование направления притока. Не требуется: эстетичность (потолки обычные, каналы можно не прятать).
Кто-нибудь такое уже делал?
1 Лефмихалыч
 
01.08.18
09:24
я вот эти все понты сначала тоже планировал, потом посчитал и наступило у меня прозрение в головной коробке: реальная потребность у меня просто, чтобы температура в помещениях была совместимая с жизнью.
И - повесил сплиты. Везде. Тупо.
2 1c_asadi
 
01.08.18
09:25
(0) обратитесь просто в нормальную компанию, которая всё посчитает вам
а потом сделаете как в (1) , ибо дорого всё это нереально
3 korolar
 
01.08.18
09:39
(1) а спать получается с закрытым окном?
4 Кай066
 
01.08.18
09:40
(3) Только так и получается - иначе шум
5 zak555
 
01.08.18
09:40
Кондей спецом не беру, т.к. дома маленькие дети
6 zak555
 
01.08.18
09:41
(4) переедь в спальный район
7 1c-kind
 
01.08.18
09:41
(3) Я сейчас включаю на ночь кондеи, ставлю ночной режим и отключаю подсветку.
Часа в 2-3 ночи если встаю в туалет , то выключаю кондей и открываю окно для проветривания. И до утра температура в квартире комфортная.
8 Кай066
 
01.08.18
09:41
(6) Машины везде ездят, даже в спальном
9 Кай066
 
01.08.18
09:41
А в новом районе ещё и грузовики на стройку
10 mishaPH
 
модератор
01.08.18
09:42
(0) у меня стоит аэропак который приточку обеспечивает и кондей
11 Zapal
 
01.08.18
09:43
(0) непонятно какого ответа ты ждешь
очевидно для для охлаждения нужен кондиционер
для вентиляции - бризер (дырка в стене) или приточная вентиляция с воздушными коробами во нужные комнаты
12 Zapal
 
01.08.18
09:44
да, кондиционеры с приточной вентиляцией - хрень
13 0xFFFFFF
 
01.08.18
09:45
(0) на урале кондеи вообще не нужны. Максимум 10 дней в году с температурой выше +25, а если они еще и не подряд - стены даже прогреться не успевают.
14 ptiz
 
01.08.18
09:45
В жару только кондей и спасает. Сделал специальный короб, чтоб не дуло.
https://yadi.sk/i/bQqkXVnD3ZnG36
15 Масянька
 
01.08.18
09:48
(0) Правильное решение системы охлаждения и вентиляции квартиры делается при строительстве. А если при строительстве этого не сделали, то  и жильцы не сделают. А чтобы это делать при строительстве - много чего надо, от чего цена жилья возрастает ощутимо.
Поэтому возьми сплиты и не выноси мозг. Единственное - где вешать, чтобы не дуло (проблема приличная на самом деле).
16 korolar
 
01.08.18
09:49
(10) аэропак - Упаковочная воздушно-пузырчатая пленка?
17 Масянька
 
01.08.18
09:50
+ (15) У нас: днем +33 в тени, ночью опускается (ну, типа того) до +26-27. Учитывая, что стены нагреваются и пр. - спать нормально можно только с кондюком.
18 korolar
 
01.08.18
09:50
(11) противаречит (12)
19 korolar
 
01.08.18
09:51
Бризер - шумный?
20 uno-group
 
01.08.18
09:51
Нормального объема свежего воздуха кондиционер не подмешивает. Нужна нормальная вытяжка + приточка. в идеале рекуператором. Когда людей нет охлаждаем помещение если уровень СО2 стал выше нормы включается воздухообмен заменяя его на свежий с улицы. при этом почти не нагревая-охлаждая помещение.
21 korolar
 
01.08.18
09:51
(5) и как же без него?
22 ам794123
 
01.08.18
09:52
(0) Наклеил на стеклопакеты светоотражающую пленку, через час температура в квартире с 30 градусов упала до 23-х.
23 korolar
 
01.08.18
09:53
(22) - изнутри клеил?
24 mishaPH
 
модератор
01.08.18
09:53
(16) в яндексе забанили? набери узнай. Это проветриватели
25 ам794123
 
01.08.18
09:53
(23) да
пленку купил в карусели 29 руб рулон
26 mishaPH
 
модератор
01.08.18
09:55
(22) Это если на улице +20 +23
а если там + 30 то никакие пленки вам не помогут. тут вы просто убираете один из факторов.
А уж когда прогрелись стены которы еоставают не одни сутки даже если на улице будет уже гораздо холоднее.

кроме того дома есть чему подогревать из бытовой техники
27 korolar
 
01.08.18
09:55
(24) - чем аэропак лучше бризера? или одно и тоже?
28 Zapal
 
01.08.18
09:55
(18) имел в виду кондиционеры с функцией подмеса воздуха или как-то там они называются. Короб все равно придется тянуть, и свежего воздуха подмешивает он недостаточно

(19) у бризера регулируется скорость, и соответственно шум
вроде есть способ соединить его с датчиком СО2 чтобы он автоматически регулировался, но я пока такое не делал
29 Wirtuozzz_III
 
01.08.18
09:56
(0) Все просто, ГП-4, ГП-5 от запахов, ноги в ведро со льдом, для здоровья и контроля температуры.
30 mishaPH
 
модератор
01.08.18
09:57
(27) а х.з. аэропаки помоему самые тихие и компактные
31 mishaPH
 
модератор
01.08.18
09:58
(28) 1. это все лажа. системы очень дороги и по сути для квартир неприменимы
32 zak555
 
01.08.18
09:58
(21)окошко открыто
+ дома в панельке прохладнее, чем на улице
33 Zapal
 
01.08.18
09:59
(27) аэропак это одна из моделей бризера
еще популярен теон
34 korolar
 
01.08.18
09:59
(32) у меня все наоборот, 8-й этаж, солнце с 5:30 до 13:00, +35 за бортом и внутри
35 Масянька
 
01.08.18
10:00
Каждый год одно и тоже...
36 korolar
 
01.08.18
10:00
(35) - Земля крутится
37 Масянька
 
01.08.18
10:01
(36) Да ты что...
38 ам794123
 
01.08.18
10:01
(34) переезжай в пещеру, там прохладно)
39 korolar
 
01.08.18
10:01
есть принципиальные отличия между:
кондей+бризер
и
кондей+открытое окно
?
40 zak555
 
01.08.18
10:02
(34) переезжай на 1-2 этаж, посади деревья 2-3 метра высотой
41 korolar
 
01.08.18
10:05
(34) - не поверишь, 5 лет назад переехал с 1-го на 8-й
42 Масянька
 
01.08.18
10:06
У меня 5-ый этаж. Панелька 1982 года. Утром солнце в одной комнате, с обеда в остальных. Никакая пленка, жалюзи и пр. не помогает при такой жаре.
Пока нет никого дома - окна открыты. Как пришли - закрыли окно, дверь, включили сплит... 5 минут (максимум) - шикарная температура.
Главное - правильно кубатуру подобрать. Запас можно, но не более 1-2 метров.
43 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:08
(39) естественно. открытое окно это
1. пыль и грязные подоконники ( если у вас конечно не 25 этаж)
2. шум
3. при непогоде опасно
4. нет гарантии, что будет что-то задувать
44 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:09
(42) мы жили в такой.. летом был ад. еще и крыша плоская она же потолок (были такие серии без микрочердака.
45 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:10
(40) ага. у меня второй. солнца нет вообще т.к. деревья до 5го пости достают этажа Но косяк первых этажей. это пыль и шум
46 korolar
 
01.08.18
10:10
(42) на что обратить внимание при расчете? какие нюансы? что обычно пытаются впарить из ненужного и на что забивают при установке, что потом менять приходится?
47 Масянька
 
01.08.18
10:10
(43) Слушайте, а на улицу вы выходите в скафандре? А скафандр снимаете перед входной дверью?
48 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:12
(47) ну причем тут выход на улицу. к чему крайности. второй этаж. вся пыль с дороги ко которой ездят авто и поднимает ветер ( особенно весной) весь на подоконниках.

после установки аэропака мы не открываем окна. подоконники в лучшем случае протираем раз в месяц. а то черные были уже за неделю
49 ptiz
 
01.08.18
10:12
(22) Это обязательный минимум, если солнечная сторона. Иначе квартира превращается в теплицу.
50 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:13
(47) вы кстати не боитель. оставить окна открытые а случится какой ураганчик с дождем пока вас не будет?
51 Масянька
 
01.08.18
10:16
(46) Расчет в магазе сделают (у нас даже делают). Можете сами в инете посмотреть.
С моделями лучше определиться заранее (опять-таки - инет, отзывы друзей и знакомых). Не стоит гнаться за дорогими, но и откровенную дешевку тоже не стоит брать.
Установка - ТОЛЬКО (!!!!!!!!!) у официалов (дают гарантию) или же проверенных фирм. На магазинную фишку - "установка бесплатно" - не ведитесь!!!!
В принципе, всё, наверное.
А, место установки внутреннего блока - проверьте, чтобы было комфортно - не дуло. Регулировка шторки есть практически у всех, но про физику движения воздуха не забывайте.
52 Wirtuozzz_III
 
01.08.18
10:18
(51) Я бы еще добавил, не забудьте сделать проект, т.к. мы все тут законопослушные, надо сделать проект, получить разрешение на уродование фасада дома кондиционером.
53 unregistered
 
01.08.18
10:18
(0) Все озвученные требования соблюсти в обычной квартире нереально вообще или слишком дорого.

> Требование: приток воздуха, как при открытом окне, фильтрация до уровня запахов, охлаждение притока на -10 гр. от уличной темпиратуры

Любая приточная вентиляция требует размещения - высокие потолки для вентканалов или коробов, и самого оборудования.

Кондиционеры с приточной вентиляцией стоят просто неприличных денег. Это варианты для офисов, а не для квартир.
Все бытовые квартирные кондиционеры гоняют только внутрениий воздух. Без приточки.

https://tion.ru/ventilyaciya/v-kvartire/

Нормальным решением будет установка приточной вентиляции. Есть с функциями фильтрации и подогрева воздуха.
И обычного бытового кондиционера.
Приточка обеспечит чистый и свежий воздух с улицы. Кондей - его охлаждение до нужной температуры.
54 Масянька
 
01.08.18
10:18
(48) Я вот и говорю - как же вы по улицам-то ходите?
(50) Не боюсь. У нас ветер меньше 5 м/с считается штилем. Поэтому тут много вытекающих... И если уходим на весь день - просто исключаем сквозняк.
55 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:20
(53) кроме того. приточка спокойно работает всегда и если на улице холодно то не требует еще и кондея. а зимой в мороз вообще и без включения вентилятора работает на естественной вентиляции квартиры
56 Zapal
 
01.08.18
10:20
(39) зимой с открытым окном особо не посидишь
а бризер может забираемый воздух подогревать и проветривается всё очень комфортно, без холода и сквозняков

короче штука хорошая, все хвалят. Для меня самая большая проблема - дырка в фасаде, не везде ее разрешают делать. Впрочем если мы говорим о вентиляции то какая-то дырка в любом случае будет

еще момент - если квартира допустим трешка, то придется три бризера вешать и это уже приличная сумма выходит, может лучше всё-таки каналы налепить
57 Wirtuozzz_III
 
01.08.18
10:22
ну вот зачем все хотят уродовать фасад, его же разрабатывали таким красивым, НЕЛЬЗЯ вешать кондей на фасад, нужем проект!
58 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:24
(56) ну тут зависит от квартиры. по хорошему в каждой комнате надо. но у меня хрущик 2 комнаты одна проходная. итого поставленный в дальней комнате протягивает через всю квартиру.

Дыра на фасаде? ну если это не исторический центр то проблем нет. да и то там по сути не видно этой дыры
59 Вафель
 
01.08.18
10:24
(57) в большинстве домов такой фасад уже ничем не испортишь
60 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:24
(57) ты про хрущики или 90% домов?
61 unregistered
 
01.08.18
10:25
(56) > если квартира допустим трешка, то придется три бризера вешать

А кондей один что ли нужен? Кондеев тоже три придется покупать.

> может лучше всё-таки каналы налепить

А что дадут каналы? Как предполалается обеспечивать движение воздуха по ним?
62 Wirtuozzz_III
 
01.08.18
10:26
(60) Хрущик это не дом, это недобарак. Там вообще нельзя фасад трогать, он старенький там.
63 Новиков
 
01.08.18
10:27
(0) Кондер тут тебя не спасет, только приточка. В норм.вент.машине есть множество разных фильтров, катализаторов и прочего дерьма, которые будут очищать поступающий воздух. Сейчас, они практически все, идут с автоматикой, т.е. можно расписание настроить и забыть на месяцы. Но тут естественно много нюансов. Опишу:
1. Эстетически короба под шахты надо как-то прятать. Одно дело когда ты будешь делать ремонт - с эти проблем нет, другое дело - уже в готовый ремонт. Поэтому тут нужно очень внимательно вписать систему в существующие стены/мебель.
2. Вент.машину нужно обслуживать, менять фильтры.

В принципе, все. Вентиляционных машин сейчас много, к ним, если совсем параноик, можно добавлять отдельные фильтры-блоки и добиваться практически стерильности, правда не знаю, оправдано ли это.

Я, на основе своего опыта могу вот что сказать: с искуственной приточкой качество воздуха, и его температура достигла, наконец, прямо идеальных значений. Очень комфортно и зимой, когда топят ад, и летом - когда на улице ад. Дома всегда свежо, всегда постоянная комфортная температура.
64 Eiffil123
 
01.08.18
10:29
как люди до 90х годов то жили без кондеев. А еще раньше - вообще без вентиляторов?
65 Масянька
 
01.08.18
10:31
(64) Тяжело жили... Спали на пляже... Окна не закрывали...
У нас, кстати, с появлением сплитом перестали спать на пляжах... Не порядок...
66 Вафель
 
01.08.18
10:32
(64) плохо жили
67 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:32
(64) до 90х небыло стеклопакетов и столько авто.
68 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:32
(62) глупость не несите плиз.
69 Zapal
 
01.08.18
10:33
(58) сейчас во многих новостроенных жк управляющая компания следит за фасадами и запрещает их менять. В моем доме кто-то пытался согласовать бризер - сказали низзя. Но народ потихоньку ставит не спрашивая, как оно закончится хз
70 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:34
(69) ну мало ли что следят. денег хотят. А дыру от бризера не видно ибо закрывается решеткой. можно в цвет фасада
71 Zapal
 
01.08.18
10:35
(61) "А что дадут каналы? Как предполалается обеспечивать движение воздуха по ним?"
я глубоко не копал, но как понял - вешается за окном девайс по типу внешнего блока кондиционера с вентилятором и подогревом, и он гонит в эти каналы воздух с улицы
72 Oftan_Idy
 
01.08.18
10:36
(0) Не выделывайся, просто открывай окно
73 MaxS
 
01.08.18
10:37
(0) Загугли КИВ-125
Воздух поступает без шума и пыли какой есть.
А обычный кондей пусть остужает.
74 Вафель
 
01.08.18
10:37
(72) разве это спасает от жары?
75 Новиков
 
01.08.18
10:37
(71) вентиляционная машина - так называется этот девайс. Предварительно воздух очищается штатно, но есть возможность поставить отдельный фильтр, даже по аналогии с операционной больницы и добиться практически стерильности. Это просто +1 или +2 короба к самой машине. Если есть куда ставить и есть желание.
76 mishaPH
 
модератор
01.08.18
10:37
(72) когда на улице + 28+30 открытые окна как-то помогут?
77 Новиков
 
01.08.18
10:38
Вот сайт, где я заказывал свою:
http://ventmachine.ru/
78 MaxS
 
01.08.18
10:41
(71) ТИОН называется. Стоит внутри квартиры, отверстие в стене. Очищает и подогревает воздух. Измеряет углекислый газ в комнате и регулирует приток. Если дома никого нет, вентиляция минимальна.
79 Zapal
 
01.08.18
10:43
(75) хорошая штука если бы не ее не надо было выводить на фасад. Под кондеи еще бывает что места предусматриваются а под это точно нет. Хотя так если подумать то оно поважнее кондея будет
ну и плюс короба по всей квартире - не все к ним готовы, прямо скажем
80 Zapal
 
01.08.18
10:46
(78) нет, Тион это бризер. Вешается внутри и работает только на одну комнату
81 Вафель
 
01.08.18
10:49
(80) зато на фасад не нужно выводить. только дырка. но ее можно замаскировать под цвет фасада
82 korolar
 
01.08.18
11:05
(63) (77) вентмашина - только подает или еще и охлаждает? Она 1 на все помещение? Воздух по каналам идет через весь потолок?
Это мощный бризер или в чем разница?
83 korolar
 
01.08.18
11:21
и еще, если ставить кондей не в спальне, а в комнате через коридор, будет добивать через открытую дверь и на полную мощность?
84 Новиков
 
01.08.18
11:25
(82)  Кондиционеры есть одиночные, а есть сплиты. Здесь все тоже самое: бризер - это обычный рекуператор. Он ставится в одну комнату и проветривает одну комнату. ПВУ - один блок и проветривание по всей квартире, сообразно той разводке, которую ты сделаешь + недоступная для обычного бризера система очистки воздуха. Но рекуператоры ни в какой ипостаси сами воздух не охлаждают, нужен отдельный кондиционер.

>> Воздух по каналам идет через весь потолок?
Да, по стенам/потолку прокладываются каналы, в них есть вентиляционные отверстия. Воздух нагнетается снаружи во все помещения, где есть вент.отверстие

Вот так, если кратко. Если более полно, то с ПВУ комфортно и зимой и летом, т.к. температура константа. По отзывам, у обычного рекуператора, есть проблемы зимой с нагревом. Ну т.е. не все они могут поддерживать комфортную температуру - но сам я тут не могу это подтвердить, только с форумов инфа. ПВУ держит ту температуру, что задашь в автоматике.
85 mishaPH
 
модератор
01.08.18
11:33
(83) у меня кондей утсановлен в одной комнате. в принцире расползается по всей квартире
86 mishaPH
 
модератор
01.08.18
11:34
(84) если поставить только приточный без рекуперации. то вдувая в одной комнате воздух пойдет далее.

вытяжку не ставят там. где приток. это глупо
87 Лефмихалыч
 
01.08.18
11:56
(3) конечно
88 Вафель
 
01.08.18
11:58
(87) Может у тебя по 50м комнаты?
89 Лефмихалыч
 
01.08.18
11:59
(88) не - от 15 до 20
90 Лефмихалыч
 
01.08.18
11:59
а какая проблема спать с включенным кондиционером?
91 uno-group
 
01.08.18
12:00
Стоит рекуператор венс. + кондиционер.
Что дает рекуператор по сравнению с открытым окном.
1 фильтрацию воздуха. Поступление в комнату воздуха комнатной температуры, а не той, что за бортом.
То есть если в комнате +24 а на улице +35 то открыв окно в комнату будет попадать воздух +35. Через рекуператор попадает воздух +25.
92 korolar
 
01.08.18
12:00
(90) дует, шумит, сушит
93 Вафель
 
01.08.18
12:00
(91) разве рекуператор охлаждает воздух?
94 uno-group
 
01.08.18
12:01
Из минусов открытое окно тише если вы конечно в тихом месте живете а не окнами на оживленный проспект. Днем шум вентиляции не замечаешь, а ночью кто как. Мне не мешает жене не очень нравиться
95 korolar
 
01.08.18
12:02
(91) вот мне тоже интересно?
96 Лефмихалыч
 
01.08.18
12:02
+(90) я вот такие везде поставил Royal Clima RCI-V29HN
и в детской - тоже. У детей на ночь 24-22 ставлю в зависимости от того выше +30 за бортом или нет. В спальне - от 18 до 20. Скорость минимальную ставлю.

Всем хорошо, все здоровые.

Шорох, конечно, слышно от него, но это первые 5 минут, потом пофиг, ибо тихо.
97 uno-group
 
01.08.18
12:05
(93) не охлаждает а не дает ему нагреться. грубо говоря он 90 секунд дует воздух из помещения через теплообменник. теплообменник охлаждается до 24 градусов а на улицы выдувается воздух не комнатной температуры а уличной. Потом он переключается на всасывание воздуха в помещение через теплообменник и теплообменник охлаждает поступающий воздух.
В зависимости от качества теплообменника и разности температур получается кпд до 95%
98 korolar
 
01.08.18
12:08
(97) - приведи пример подобной штуковины?
99 uno-group
 
01.08.18
12:09
Зимой при -10 за бортом с рекуператора у меня первые секунды идет воздух комнатной температуры постепенно охлаждаясь и к концу 90 секундного цикла поступает воздух где то +12 +15 градусов без всяких дополнительных подогревов. А нормальный рекуператор постоянно направления дает стабильный поток 1 температуры. я бы смотрел в сторону Тошибы. 2 отверстия на приток и отток воздуха внешне как внутренний блок слип системы
100 Масянька
 
01.08.18
12:10
Сто
101 korolar
 
01.08.18
12:20
Так, пытаюсь понять.
Рекуператор - это функция бризера?
Сплит - это кондей обычный?
Вент машина типа ПВУ, как (84), за счет чего температуру держит? К ней кондей не нужен?
102 Новиков
 
01.08.18
12:21
(94) >>Мне не мешает жене не очень нравиться

Я ходил, смотрел их по стендам (в квартире не довелось). Даже в таких помещениях звук от него, во время работы, напрягает. Даже, мне так показалось, но хз, шум работы кондиционера - монотонный, тихий, быстро вообще перестаешь замечать, а эти периодические включения - к ним чота не привыкаешь. Или все индивидуально, хз. Но мне именно из-за шума не понравилась эта тема. Кроме того, сколько я смотрел и консультировались, говорили - что шум с улицы через отверстия, с учетом всех там уплотнителей и прочего - все равно слышен. А это уже совсем хренова для меня. Скажи, а зимой, вот в комнате - все гуд, а по квартите как -чувствуется вообще его работа в целом?
103 uno-group
 
01.08.18
12:21
(98) http://reventa.com.ua/rekuperator-rv-3.php это типа проветривать с рекуператором вроде в бризе тоже есть теплообменник и он работает как рекуператор. Чередование притока - вытяжки и плавание температуры поступающего воздуха.
Перепутал не Тошиба а Митсубиши типа такого http://ek.ua/ek-item.php?idg_=869957&view_=tbl Постоянно по 1 каналу воздух поступает по другому идет вытяжка.
104 korolar
 
01.08.18
12:23
(102) - шумит какая система? Кондей или бризер?
105 korolar
 
01.08.18
12:25
из тематических форумов:
"Поэтому я скорее за приточно-вытяжную вентиляцию+сплиты.
Еще в жилье можно предложить приточно-вытяжную с охладителем. Конечно он не снимет теплоизбытки, об этом я сразу предупреждаю заказчика, но воздух будет подаваться слегка охлажденным, что гораздо комфортнее чем уличный. "
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26146
106 korolar
 
01.08.18
12:26
и оттуда же:
Мультик на канальниках Дайкин - это недешево.
Приточнка с холодилкой - это просто дорого.
Приточка с холодилкой+канальники - это путь в никуда. Из 100 заказчиков такое закажет 0 человек.

блин, о чем они вообще говорят?
107 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
12:27
(101)
1)рекуперация (возврат тепла) может быть, а может и не быть в приточных клапанах (бризерах).
2)рекуператор может быть алюминиевым/пластиковым  (навсегда, но не возвращает воду), или бумажным (лет 5 службы, потом меняется само "ядро", "core")
3) ПВУ чаще всего оснащена еще и входными фильтрами (от сеток от птиц и насекомых, вплоть до  гипоаллергенных, задерживающих пыльцу).
4)ПВУ поступающий воздух подтягивает по температуре к удаляемому.  поэтому для лета нужен кондей. для суровых зим желателен подогрев на входе с улицы.
108 Новиков
 
01.08.18
12:28
(101) >>Рекуператор - это функция бризера?
Это одно и тоже. Просто их сейчас двух типов:
(1) как в (91)
(2) как в (84)

>>за счет чего температуру держит? К ней кондей не нужен?
Зимой, сама греет. Летом - к ней нужен кондиционер. Это к обоим типам относится.

(104) они все шумят. И кондиционер, и рекуператор-бризер, и настоящая вентиляционная внешняя установка. Но кондиционеры последних, наверное уже, 4-ех лет - нормальные, шумят минимально внутри помещения. Их звук едва слышен, и он равномерен. Наружный блок, конечно шумит, но он вроде как на улице, поэтому его практически не слышно. Если его разместить удачно - то не слышно совсем. То, что описано в (91) - шумит когда работает, в этом и есть по мне главная шняга, т.е. к это периодически-появляющийся шум.
109 Новиков
 
01.08.18
12:31
(106) это извраты такого рода. Ты можешь забирать воздух снаружи искусственной приточкой, и охлаждать забираемый воздух, канальным кондиционером ("канальником").

>>Приточнка с холодилкой - это не для 1сника и не для квартиры, ну т.е. даже нет смысла на эту тему париться.
110 uno-group
 
01.08.18
12:36
https://www.avito.ru/eysk/bytovaya_tehnika/nastennaya_pritochno-vytyazhnaya_ustanovka_mitsubishi_1286551338 тут вроде есть картинка поясняющая принцип работы.
Пример объясняющей принцип работы берем трубу длиной н метров и начинаем через нее дут воздух температурой 24 градусов через какое то время труба будет иметь температуру 24 градуса. потом меняем направления воздуха и воздух поступает с улицы +35 проходя по трубе он будет охлаждаться до температуры трубы и постепенно ее нагревать. и так по кругу меняя направления движения воздуха. осталось идеально подобрать блину и форму трубы в объем проходящего воздуха. Это проветривали с рекуператором. теперь помещаем трубу в другую трубу и во внешнем промежутке гоним воздух в обратном направлении при хорошей передачи тепла один поток будет отдавать тепло холод труде и соответственно получать отдовать его второму потоку воздуха
111 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
12:37
(108) бризер может быть и без рекуперации. популярные Тиок 2 и Тион3 - просто приточка с подогревом и фильтрами. вытяжка осуществляется существующими системами.
112 uno-group
 
01.08.18
12:42
(106) Это когда берут вот таково вида приточку http://climatesystems.ua/ventilyaciya/pritochno-vityazhnye-ustanovki/430-pritochno-vytyazhnaya-ustanovka-daikin-vam150fa.html к ней подобного вида кондиционер добавляют кучу каналов по комнатам. В трешке дешевле повесить отдельные блоки. Вот если у тебя офис комнат на 15 хотя бы и нужно их все охлаждать и проветривать есть смысл. Даче в частном доме на 10 комнат нужды ограждать их все обычно нет и дешевле обычная вентиляция + несколько кондиционеров
113 korolar
 
01.08.18
12:42
(108) на счет бризера-рекуператора - я понял, шумит.
а про ПВУ, в (84) "Если более полно, то с ПВУ комфортно и зимой и летом, т.к. температура константа"
за счет чего температуру держит?
114 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
12:42
(110) первый способ - это называется "рекуперация с промежуточным теплоносителем"
второй - "с теплообменом между потоками"
115 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
12:44
116 korolar
 
01.08.18
12:46
+(113) и еще, получается, ПВУ - меньше бризера шумит?
117 Feanor
 
01.08.18
12:52
(116) ПВУ от Вентмашин на улице и вроде как должен шуметь меньше. Плюс производительность у нее выше

Про рекуператор - есть ощущение, что он испортит естественное движение воздуха по вент. каналам в туалете, ванной и кухне. Или мне это только кажется?

То есть остается только бризер
118 wms
 
01.08.18
12:53
(0)сруб в деревне это делает. тишина(нет машин)  и только кукареканье и пение соловьев, чистый воздух, без запахов. природа это все давно уже придумала за нас
119 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
12:53
(116) ПВУ шумит "на балконе" или "на стене". а бризер шумит внутри помещения.
почитай http://www.rfclimat.ru/htm/vent_mono.htm - там неплохо описано.
120 Новиков
 
01.08.18
12:53
(116) епт, ну сам подумай - у него же наружный блок снаружи :) Его обычно ставят там, где не спят - в самой дальней какой-то стороне снаружи.
121 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
12:56
(117) регулируется - приток делается чуть больше вытяжки, разница удаляется через штатные сантехвентканалы.
не будет подпора - будет "задувать".  Можно обратные клапаны поставить, но они "хлопают".
122 uno-group
 
01.08.18
12:57
(116) не намного все зависит от качества вентилятора и его скорости и диаметра канала. За счет того что там он постоянно останавливается и меняет направления движения вентилятор быстрее изнашивается и звук как бы плавает что более заметно. остановился звук пропал потом начинает раскручиваться и шуметь. ставим вентилятор хоть в 100 метрах от спальни чтобы в спальне получить воздухообмен 50 кубов в час мы должны поставить более мощный вентилятор который продавит эти 100 метров который издает больше шума
123 Новиков
 
01.08.18
13:00
(122) все таки. Намного. ПВУ - можно сказать, шум отсутствует целиком. Т.е. при работающей установке шума в комнатах нет. В Бризере - постоянные включения/выключения и это слышно.
124 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
13:04
(120) шумит еще и воздух в каналах. плюс звук от вентилятора неслабо распространяется по воздуховодам. поэтому между ПВУ и канальной системой обычно ставят глушители, а размер каналов выбирают, чтоб скорость потока в канале не превышала 4-5 м/с для заданного воздухообмена.
125 korolar
 
01.08.18
13:04
(117) не понял, почему
>>То есть остается только бризер
?
126 korolar
 
01.08.18
13:05
теперь вопрос, на 2ку 40кв м ПВУ больше сотки потянет?
127 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
13:12
(126) мицубися была штуку евро (почему евро, а не баксов - не знаю), ballu подешевле. если DIY, то сама ПВУ примерно 20 рублей с тихими вентиляторами (S&P). а каналы считай сам по ценам леруа, например. я, как истинно жадный, выбрал DIY.
128 Новиков
 
01.08.18
13:14
(127) так пруф кинь, у тебя какая стоит, что за аппарат.
129 korolar
 
01.08.18
13:24
(127) - это ты про обычный кондей говоришь.
ПВУ от Вентмашин Спутник - порядка 100к выходит. Только что говорил.
130 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
13:25
я ж говорю, DIY. ьеплообменник у китайцев куплен, 105 баксов/штука+ 100 доставка. корпус фанерный (двенашка) герметизированный. вентиляторы TD 160/100 N Silent, каналы магистральные 204*60, остальные 120*60. автоматика своя.
131 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
13:28
(129) я говорю про ПВУ (приточно-вытяжные установки). мицубися - это серия lossney, самаый младший девайс из нее. ballu - не помню, но тоже в каталогах ищется на раз.
132 Новиков
 
01.08.18
13:30
Понял. Чувак сам собрал приточку из подручных материалов :) Достойно, конечно, что скажешь. Но кажется, это подходит не для всех.
133 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
13:37
(132) не совсем подручных - рекуператор заводской для заводских же ПВУ. вентиляторы совершенно заводские. каналы тоже купленые. только корпус свой, "из Г&П"®. без автоматики вполне можно обходиться (впрочем, и без рекуператора тоже, только температура зимой плавает, а летом кондей и денег жалко)
134 Hans
 
01.08.18
13:38
Кондей это не ЗОЖ. Зожнику не жарко.
135 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
13:40
(134) "ЗОЖники не потеют"©
136 korolar
 
01.08.18
13:48
(134) все это для здоровья делается
137 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
14:09
во, фильтры забыл. ткань для фильтров класса G3 (лучше не нашел), вполне достаточно - пыли в квартире практически нет. запахи - иногда бывают, но все-таки район достаточно чистый, не заводской.
138 Feanor
 
01.08.18
14:11
(125) имелось ввиду между рекуператорами и бризерами
139 Feanor
 
01.08.18
14:21
(123) >>В Бризере - постоянные включения/выключения и это слышно.

Это во всех так, или в конкретных? По идее бризер работает на постоянной выбранной скорости, не должно быть включений/выключений
140 korolar
 
01.08.18
14:56
а в кондеях что по минимуму должно быть? Мицубиси рекомедуют, нормально?
141 АгентБезопасной Нацио
 
01.08.18
15:01
(140) звук по минимуму. и потребление.
142 Feanor
 
01.08.18
17:14
(111) какая цель была создания собственной системы? Большая производительность, снижение шума от готовых вариантов (бризеров) или что-то еще?
143 АгентБезопасной Нацио
 
02.08.18
08:21
(142) жадность, конечно. отдавать почти 80 за то, что обходится в 20 - не позволило известное зеленое жЫвотное.
144 korolar
 
02.08.18
12:32
Выяснилось по бризерам Тион и Аэропак:
Тион дороже, но у него фильтрация есть, аэропак только от пыли фильтрует.
И новый тион S тише работает на 10 цдл.
145 korolar
 
02.08.18
12:33
Хочу себе бризер над входной дверью ставить, чтобы прохладу с клетки засасывать без открытой двери.
146 АгентБезопасной Нацио
 
02.08.18
12:34
(145) воздух из подъезда? выведи уж сразу гибкий канал в мусоропровод...
147 NSSerg
 
02.08.18
12:44
(0) Охлаждение/нагрев притока не нужен, если поставить на приток теплообменники (рекупираторы) Они доводят температуру поступающего воздуха до температуры внутри помещения. Схема простая - по одной трубе воздух с комнатной температурой выдувается наружу, по другой трубе воздух наружный засасывается в помещение. В результате теплообмена комнатный воздух выход уже с температурой уличной. А уличный заходит с комнатной.
Потери тепла минимальные.
148 NSSerg
 
02.08.18
12:54
У меня был рекуператор (ТЕФО), но сейчас в новой квартире нет, и в принципе он не нужен. Вполне достаточно Кивы + принудительная вытяжка (для лета) + естественная вытяжка (для зимы) + кондиционеры. На естественную вытяжку рекомендую поставить обратный клапан. Чтоб летом при работающей принудительной в квартиру запахи из естественной не качало.

Ну и на кивы можно поставить нагнетающий вентилятор, глубоко внутри (или снаружи), чтоб не шумел.
149 vs84
 
02.08.18
12:57
хочешь прохладу - кондей (сптил)
хочешь воздух - отрыть окно на проветривание.
делать это можно одновременно.
150 mishaPH
 
модератор
02.08.18
12:59
(144) у меня аэропак. стоит угольный фильтр. от чего тебе еще блин фильтровать то надо?
151 NSSerg
 
02.08.18
13:00
(149) Открытое окно летом - проветривание даст только если есть окна на разные стороны, и то далеко не всегда.
К нему нужна принудительная вытяжка.
152 vs84
 
02.08.18
13:04
(151) если параллельно включить кондей, то нет задачи создать равномерный ток воздуха, даже без него воздух сменяется: пропуканный углекислый на кислородный свежак с улицы. если хочется охлаждаться за счет тока воздуха, то да.
153 mishaPH
 
модератор
02.08.18
13:05
(152) да с улицы еще шум, пыль
154 vs84
 
02.08.18
13:05
при +34 за окном только кондей
155 mishaPH
 
модератор
02.08.18
13:06
(154) даже при + 25 за окном в помещении уже будет не комфортно
156 vs84
 
02.08.18
13:06
(153) только если живешь на проспект или шоссе это напрягает. ообычный спальник - норм
157 mishaPH
 
модератор
02.08.18
13:08
(156) это вы просто привыкли. человек привыкает к шуму. в спальниках тоже шум из города еще какой.

ты поспи с проветривателем почти безшумным, потом не сможешь с открытыми окнами спать
158 mishaPH
 
модератор
02.08.18
13:09
В условиях города шум даже в спальниках. особенно когда у вас этаж высокий.

а транспорта счас навалом и ездят круглосуточно.

про пыль и грязь вдуваемую сквозняками вообще молчу
159 korolar
 
02.08.18
13:12
(150) уже без фильтров только делают их
160 korolar
 
02.08.18
13:14
(146) из подъезда постоянно приходится в квартиру по утру пускать воздух открыванием двери. Там прохлада из двора идет, а подъезд тьфу-тьфу приличный.
161 korolar
 
02.08.18
13:15
Давно уже заморочиться хотел:
Альтернатива кондиционеру своими руками, есть идеи? Реализации?
все времени нет
но сейчас может успею реализовать :)
162 ptiz
 
02.08.18
13:29
В новых монолитах с шумом за окном легче спать - он хоть как-то отвлекает от стуков из соседних квартир: топот, перестановка стульев на кухне с плиткой на полу - это жесть полная. Соседский ребенок игрушки на паркет роняет - отдается через бетонный пол во все комнаты!
163 mishaPH
 
модератор
02.08.18
13:29
(159) откуда такая информация? кто мешает купить угольный фильтр?
164 mishaPH
 
модератор
02.08.18
13:30
(160) пройдет кто закурит. а все к тебе притянет.
165 NSSerg
 
02.08.18
13:32
(152) Каким образом кислород снаружи будет прибывать от кондея? У меня датчик углекислого газа, и включенный кондей.
Если даже я вдобавок к кивам открою форточки, но выключу принудительную вытяжку - уровень СО2 зашкалит, более того - у меня в квартире есть любители выключить вытяжку, и очень быстро СО2 после выключения зашкаливает. Кондей никаким образом не влияет ни на приток кислорода, ни на отток углекислого газа.
166 mishaPH
 
модератор
02.08.18
13:36
(165) кстати. каким датчиком измеряешь?
167 korolar
 
02.08.18
13:38
(163) сказали, теперь делают только с белым фильтром и в единственном корпусе. От остального отказались.
http://aeropac.su/
168 mishaPH
 
модератор
02.08.18
13:38
я вот хочу включение аэропака летом привязать к СО. нафик задувать горячий воздух если все ок с воздухом. кондею лишняя работа
169 korolar
 
02.08.18
13:39
(164) эта проблема уже решена. после пожара в мусоропроводе решили в подъезде не курить :)
170 mishaPH
 
модератор
02.08.18
13:39
(167) фильтры угольные продаются к нему
171 mishaPH
 
модератор
02.08.18
13:40
(169) да решили нет. не важно.. кто-то пройдет закуривая а дым к тебе.
да и хулиганье тебе какое меркаптана плеснет, будешь удивлятся
172 mishaPH
 
модератор
02.08.18
13:41
(169) на сате аэропака эом в разделе фильтры угольный есть. если он с завода не комплектуется, это не значит, что его нельзя поставить
173 NSSerg
 
02.08.18
13:45
(166) Netatmo Healthy Home Coach.
174 Джордж1
 
02.08.18
14:43
Приточка с подогреовм+ сплиты обынчные или инверторные


Мультисплиты, канальные - ценник сразу взлетает в разы
175 Новиков
 
02.08.18
15:03
(168) >>включение аэропака летом привязать к СО.
Я так и сделал у себя, благо из коробки контроллер GTC это уже умеет. Экономия на одной электроэнергии получилась весьма и весьма существенной, даже при том, что включение ограничено периодом времени вечер-ночь (по будням).

korolar, то что ты задумал, право на жизнь имеет, но - зачем, когда можно сразу сделать нормально, без такого изврата?
176 NSSerg
 
02.08.18
15:10
(168) В моем случае это делается простым добавлением умной розетки, поддерживающей HomeKit, так как станция (173) его поддерживает.
177 Feanor
 
02.08.18
15:15
(168) в TION 3S это умеет делать MagicAir
178 NSSerg
 
02.08.18
15:24
А тион/аэропак в выключенном состоянии обеспечивают пассивный приток воздуха? Ибо зимой - естественная вытяжка отлично работает, и обычной кивы достаточно для полноценного воздухообмена.
179 Feanor
 
02.08.18
15:27
(178) тион врядли, т.к. нужно будет протащить воздух через фильтры. На минимальной скорости, думаю, даст стока же, скока и КИВ
180 korolar
 
03.08.18
09:55
Отказались в подъезд бризер выводить, только наружу.
181 Feanor
 
03.08.18
10:07
(180) ты какой бризер хотел ставить?
182 korolar
 
03.08.18
10:21
(181) Тион, в 1-й фирме сразу отказались, из другой только что приехал монтер с намерением уломать меня поставить на улицу. Пришлось отправить. Возможно самому придется ставить вместе со знакомыми ремонтниками.
183 korolar
 
03.08.18
10:23
(182) если бы программист так отвечал: "мы так не делаем, можно только на улицу", наверно, не было IT индустрии вообще.
184 Feanor
 
03.08.18
10:45
(182) тоже буду тион ставить, но у меня уже есть готовая дырка на улицу
185 mishaPH
 
модератор
03.08.18
10:46
(178) ага. зимой даже не включаю. заслонками регулирую.
186 Feanor
 
03.08.18
10:46
(183) а в подъезде всегда приход воздуха будет? Зимой наверняка все двери и окна будут закрыты и воздух брать будет неоткуда, т.е. бризер нчиего затащить в квартиру не сможет
187 mishaPH
 
модератор
03.08.18
10:47
(186) сможет. всю дрянь, запахи и дым сигарет..

странное маниакальное желание ставить приточку из подъезда.

я тут думаю как уплотнители на дверь поставить чтобы никакой воздух из подъезда не проходил..
188 Feanor
 
03.08.18
10:49
(187) ну если тока из соседних квартир воздух тащить, обеспечивая им принудительную вытяжку через двери :)
189 korolar
 
15.08.18
22:13
Поставили Mitsubishi FH25. Вроде самый тихий и фильтра хорошие.
А Тион в очередной раз не смогли. Не знают как определить где трубы отопления в стене проходят. Вроде бошом поводили, а он пищит по всей стене, арматура - труба хрен поймешь.
Пока склоняюсь дождаться холода и тепловизором определить.
И думаю, вентмашину ставить с разводкой по комнатам или 2 тиона. По стоимости примерно одно, но тионы тише. 19 дб против 29.
190 ildus78
 
15.08.18
22:20
это где такое идиотское чудо, что трубы в стене замуровывают?
а определить можно, не тем прибором водили. обратитесь к связистам, кабелеискателем надо искать
191 mishaPH
 
модератор
15.08.18
22:25
(190) ? трубы то не железные. как оно пластик да еще не заполненный сейчас найдет. Кстати маразм еще тот. трубы в стене.. а если прорвет отопление
192 mishaPH
 
модератор
15.08.18
22:26
(189) нафига в дом кондей за 100 т.р. не понимаю если честно
193 korolar
 
15.08.18
22:28
(192) - он самый тихий и я успел до подорожания оформить, хедж
194 mishaPH
 
модератор
15.08.18
22:30
(193) ну в принципе. да. митсубиси всегда славились неубиваемостью и тишиной
195 korolar
 
15.08.18
22:32
трубы железные, дом старый панельный, определить электромагнитным датчиком не позволяет наличие арматуры в стенах, которая дает ту же наводку.
только ждать сезона отопления и тепловизором фотать, есть фирмы которые за 6 кр помещение обследуют, либо долотом аккуратно раздолбить всю стену...
196 korolar
 
15.08.18
22:34
Еще сантехника из ук обещали прислать, который примерно покажет, но он походу ждет пока я его сам найду и заинтересую
197 mishaPH
 
модератор
15.08.18
22:40
(195) в старых панельных отопление шло не в стенах
198 Chieftain
 
15.08.18
22:54
Осенью поставил в детской ТИОН 3. Комната вообще без контакта окнами с улицей, только через балкон, но свежий воздух самотеком не идет.
Вызывал спецов с алмазным буром, сделали сразу 2 отверстия - в детской и спальне по одной цене. На спальню бризер не приехал еще, да и ремонт там еще не закончил.
По ощущениям - тишина и свежесть. Даже в самую жару в комнате комфортно. Зимой тоже легко справляется, подогрев на 20 градусов стоит. Батареи в комнате отключены, и без них всегда тепло в комнате после утепления балкона, остался контакт с улицей ~1,5 метра стены, остальные внутренние.

По ПВУ - весной сталкивался. В офисе (~25 помещений) система установлена, по проекту при строительстве делали. Система без терморегуляции, хотели модернизировать. Со знакомыми кондейщиками на эту тему много говорили, считали. В итоге единственным здравым решением стала покупка отдельных устройств для каждой комнаты.
199 uno-group
 
16.08.18
09:04
Арматура идет с определенным шагом, а не от фонаря трубы будут явно из него выбиваться. находишь 3-4 прутка где идут
если через одинаковое расстояние то арматура.
Хотя какая разница арматуру тоже не стоит повреждать.
200 Alexor
 
16.08.18
09:26
(198) Ночью при включенном сильно шумит или нет?

Если будет в 2-х метрах от головы, будет комфортно или нет, или искать другое место?
201 Feanor
 
16.08.18
09:46
(200) тоже поставил Тион 3S с magicair, ночью на второй скорости, дающей 45 кубов в час, шумит заметно, но не критично. Открытое на микропроветривание окно шумит немного больше, оно, кстати, в моем случае лучше проветривает, т.к. находится посередине между мной и бризером, который еще и под потолком висит.

Думаю, что в 2-х метрах от головы может хватить и первой скорости, на которой он практически бесшумен, но нужно думать, на какой высоте его ставить. Возможно, также и вытяжка имеет значение, у меня она хорошо работает и по ощущениям весь воздух из бризера сразу уходит в вентиляцию.
202 mishaPH
 
модератор
16.08.18
09:47
(200) у меня аэропак. практически не слышно. зимой вообще идет самотоком без включения вентилятора
203 mishaPH
 
модератор
16.08.18
09:49
(201) если у вас хорошо работает вентиляция, то вообще можно не включать вентилятор. Получив приточную дыру вентиляция работающая сама все засосет из улицы.
204 Feanor
 
16.08.18
10:05
(203) сам врядли, у тиона же три фильтра, их тяжело будет прокачать естественной вентиляции.

Но даже на самой большой скорости все не так шоколадно, как хотелось бы.
205 Alexor
 
16.08.18
10:08
(204) А какие проблемы. Мало воздуха прокачивает?
206 mishaPH
 
модератор
16.08.18
10:10
(204) вот эта куча фильтров. нафик никому не нужна. банальная маркетинговая хрень.
У аэропака он один, и даже самый плотный угольный самотеком пропускает.

а вентилятор это лишний шум.
207 Alexor
 
16.08.18
10:15
(206) А у аэропака подогрева нет. Зимой хватает?
208 mishaPH
 
модератор
16.08.18
10:55
(207) а нафик он нужен подогрев? вы окно открываете зимой или форточки у вас естественного не хватает?
209 Alexor
 
16.08.18
10:58
(208) Ночью не открываем, т.к. сквозит хорошо. Даже если дверь закрыть, да и дети часто бегают в спальню.
210 mishaPH
 
модератор
16.08.18
11:01
(209) я не про то. зачем подогрев. с такими объемами естественного отопления хватет
211 Feanor
 
16.08.18
11:19
(205) не то, чтобы мало, но как-то не эффективно: во второй половине комнаты жарко и душно на скоростях, близких к максимальным, что подтверждает и базовая станция с датчиком CO2, и ощущения.

Похоже, что весь закачанный воздух напрямую уходит в вентиляцию.
212 mishaPH
 
модератор
16.08.18
11:24
(211) видимо вентиляция у вас сильно хорошая.
213 Chieftain
 
16.08.18
12:20
(200) До 3 скорости - почти не слышно, выше - уже может напрягать.
(203) У Тионов при выключении дырка затыкается, так что самотека не будет.
(206) Зря так про фильтры. У меня приоткрытое окно гарантирует через пару дней кучу грязи (она еще и жирная).
214 NSSerg
 
16.08.18
12:34
(211) Жарко и душно - к СО2 не имеет никакого отношения.
Жарко - это высокая температура. Душно это высокая влажность. Бризер от этого не спасает если на улице высокая температура. Тут нужен кондей/осушитель.
Насчет СО2 - у меня простые кивы, и принудительная вытяжка в санузлах - этого хватает чтоб СО2 не поднимался выше 800 в комнатах при полностью закрытых окнах. Если выключить принудительную вытяжку то СО2 поднимается выше 1500. В комнате двое взрослых и один новорожденный.
215 mishaPH
 
модератор
16.08.18
12:44
(213) 3. у меня тоже открытое окно окоп на подоконнике. Но у моего 1 фильтр и свободно идет самотек (заслонки можно закрыть если ен надо) прекрасно все фильтрует 1 фильтр.
Обслуживание дешево и просто как сатиновые трусы.

Я не говорю. что фильтры не нужны. я про их множество
216 mishaPH
 
модератор
16.08.18
12:45
+ 215 посте установки аэропака окна не открываем. на подоконниках можно вообще не убираться, если сами не насвинячим с цветами
217 Chieftain
 
16.08.18
14:10
(215) С фильтрами опять не согласен. Ступенчатая система фильтрации дает сильно лучший результат на стоимость.
По аналогии - осмос на на воду тоже ставить не нужно, одного полипропилена 5мкм хватит, прекрасно фильтрует.

Да и стоимость 3 фильтров тиона на год аналогичен годовой стоимости угольных на аэропак.
218 NSSerg
 
16.08.18
14:32
Кстати, особо информации не нашел, а насколько поролон в КИВах эффективно фильтрует PM2.5 и PM10? Может кто в курсе?
219 NSSerg
 
16.08.18
14:46
+ (218)
Нашел. У него класс G3, он задерживает по ГОСТ Р 51251-99 50%-60% кварцевой пыли.
220 Feanor
 
16.08.18
14:48
(214) в моем случае за бортом было 16-18 градусов, а в квартире 27. Влажность на уровне 50%. СО2, возможно, и не при делах.
221 mishaPH
 
модератор
16.08.18
14:48
(217) причем тут осмос. и нафига тебе из улицы пыть так фильтровать? ее все равно в квартире с тебя больше и ты с обувью приносишь.

Еще раз повторю. стоит аэропак. 1 фильт угольный. На подоконниках чистота. при там, что окно на улицу с автодвижением, 2 этаж.
Избыточность тут не нужна. лишнее все это. 1 фильтра достаточно
222 mishaPH
 
модератор
16.08.18
14:49
(220) фигасе. чем так квартиру можно прогреть, когда на улице 16-18 а дома 27?
223 mishaPH
 
модератор
16.08.18
14:49
у меня дома 27 было только когда не было кондея и было жаркое лето +3--35 с горелыми торфянниками.
224 NSSerg
 
16.08.18
14:51
(221) У меня получается только G3 на кивах, и пыли в квартире нет.
225 Feanor
 
16.08.18
14:52
(222) хз, причем на окнах светоотражающая пленка.

Думаю на улице было все же не 16-18, а 23)
Хотя сейчас на улице 22 и дома 24
226 mishaPH
 
модератор
16.08.18
14:54
(225) обычно так прогревает если панелька последний этаж. или внутри квартиры что-то греет. лампы накаливания весь день. Кухня кочегарить. плазма тв греет.
227 Feanor
 
16.08.18
14:55
(224) Зимой мне в КИВ задувало холодным воздухом, жена жаловалась, приходилось закрывать его
228 Feanor
 
16.08.18
14:56
(226) вент. фасад, не последний этаж. Дома ничего такого не греет.
229 NSSerg
 
16.08.18
15:08
(227) Я на кровати со стороны КИВ, так что весь удар приходится на меня :)
Ну и КИВ за тюлем/занавеской и над батареей.
230 NSSerg
 
16.08.18
15:43
В связи с рождением ребенка, думаю всё-таки к зиме купить что-нибудь с подогревом, только нужно найти бесшумный вариант, скорей всего без принудительного притока, потому что у меня и так вытягивает нормально.