Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

А давайте поиздеваемся над сервером. Или как ускорить ERP

А давайте поиздеваемся над сервером. Или как ускорить ERP
Я
   cons24
 
17.07.18 - 07:54
XEON E5-2690v4@2.60GHz
192Гб ОЗУ
Диски:
C: 2xIntel S3520 Enterprise Series SATA-III Solid-State Drive 800Gb 2,5" SSD (Retail) RAID1
D: 2xIntel SSD DC P3600 Series (2.0TB, 1/2 Heiaht PCIe 3.0, 20nm. MLCV) [NVMe INTEL SSDPEDME02] RAID1

Электропитание - высокая производительность.
Без виртуалок. SQL и служба Сервера 1С на одной железке. SharedMemory=on.

Имеем Гилевских 30 попугаев.
 
 
   kauksi
 
1 - 17.07.18 - 08:15
В биосе отключить все энергосбережение http://www.gilev.ru/bioshp/
P3600 выкинуть, взять DC P4800X 4шт
проц поменять на Intel® Xeon® Gold 6128 Processor ну или Intel® Xeon® Gold 6144 Processor
Файловый тест скока кажет?
SQL какой? базы / логи как разнесены? temp db как настроен?

Попугаи TPC - это сферический конь в вакууме. У вас в ЕРП сколько пользователей? 10-50-100-500? Терминалка тут же? http://www.gilev.ru/dfss/
   kauksi
 
2 - 17.07.18 - 08:22
и 30 попугаев это неплохо. TPC Это однопоточный тест.
А что показывает G1C ?
   cons24
 
3 - 17.07.18 - 08:24
Файловый 70.
SQL 2014
temp db разбит на 4файла
   cons24
 
4 - 17.07.18 - 08:25
(2) расшифруйте G1C не вспомню что такое
   cons24
 
5 - 17.07.18 - 08:31
С энергосбережением все сложно, т.к. сервер в датацентре, уже в работе. TurboBoost судя по HwInfo включен (зеленым светится), с др.стороны индикаторы ядер здесь "плавают" - чего быть не должно вроде бы. Как и в cpu-z - clock меняется multiplier , чего тоже вроде не должно быть. Но в мониторе ресурсов вверху видим 116% макс.частоты - по описанию это значит что TurboBoost=on, и c-states  в bios = off (т.е. всё ок).
   oslokot
 
6 - 17.07.18 - 08:36
(0) 30 нормально. На проце 3.6 будет около 40.
   cons24
 
7 - 17.07.18 - 09:40
Ну прям расстроили. Я думал можно еще чего пошаманить (без замены железа).
   Segate
 
8 - 17.07.18 - 09:41
(7) турбобуст включи
   cons24
 
9 - 17.07.18 - 09:43
to (8): (5) читал?
   cons24
 
10 - 12.12.18 - 13:45
(5) Накопал: в БИОСе в одной из настроек стояло "balanced". Поменял на "max performance" - частота встала жестко на max.
Попугаев померить уже не смогу т.к. сервер уже новый.
 
 Рекламное место пустует

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует